KTS DungArck khó tính quá, không có sale soạn văn trên web thì dân kỹ thuật biết đâu mà mò. Hệ thống Chiller vốn rất phổ biến trong các Office Building, Shopping Centre, Trade center, Commercial Center ... đương nhiên là vì tính ưu việt của nó, tuy nhiên với chung cư cao tầng thì sẽ có những bất lợi nhất định.
Bản chất của hệ thống Chiller thì đâu có gì đặc biệt, chắc giờ phổ biến trên website rồi, nhưng cũng tóm tắt lại để phân tích ưu nhược
Cơ chế hoạt động như sau
1. Hệ thống làm lạnh Chiller thường áp dụng quá trình Lỏng sang Khí để thu nhiệt xung quanh và làm lạnh đi. Gas lạnh ở Thể Lỏng (môi chất lạnh) bay hơi thành Thể Khí, thu nhiệt từ Nước làm nước bị mất nhiệt, lạnh đi theo yêu cầu sử dụng (chất Tải Lạnh) - thường ở 7 độ C. Sau đó, Gas lạnh ở Thể Khí qua Tháp Giải Nhiệt (giải nhiệt bằng Nước hoặc bằng Không Khí) quay về Máy Nén để nén thành Gas lạnh Thể Lỏng và tiếp tục vòng tuần hoàn. Giữa 2 trạng thái Thể Lỏng và Thể Khí của Gas được điều chỉnh bằng van tự động.
2. Nước 7 độ C được bơm qua các AHU, FCU, PAU ... để làm lạnh Không Khí. Khí Lạnh sẽ được thổi qua Hệ thống ống khí lạnh để tỏa đi phân phối cho điểm cần làm lạnh. Khí nóng tại các điểm cần làm sẽ được hồi về các AHU, FCU, PAU ... để làm lạnh và tiếp tục Vòng tuần hoàn. Các FCU có thể bố trí tập trung 1 nơi hoặc bố trí riêng lẻ cho từng tầng hoặc 1 cụm tầng, lắp đặt ở nơi vễ vệ sinh, sửa chữa, bảo trì.
3. Nước 7 độ C sau khi làm lạnh Không Khí sẽ tăng lên khoảng 12 độ C và được hồi về Chiller để làm lạnh thành Nước 7 độ C và tiếp tục Vòng tuần hoàn.
Việc thu phí sử dụng có thể thông qua Khối Tích (Thể Tích) sử dụng, hoặc thông qua BTU Meter (đồng hồ đo công suất lạnh) - là giải pháp tính toán tiền tiêu thụ năng lượng lạnh tự động cho các tòa nhà văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp… đồng hồ đo công suất lạnh BTU meter đem lại sự công bằng, minh bạch cho việc tính toán chi phí sử dụng năng lượng cho cả chủ đầu tư, người cho thuê và người thuê, chi tiết BTU Meter có thể Google hoặc đọc qua ở đây
Đồng hồ đo công suất lạnh BTU Meter là gì? được sử dụng như thế nào? Lợi ích của nó mang lại? Cấu tạo cơ bản của đồng hồ đo năng lượng lạnh BTU meter – Diehl metering – Germany : Màn hình hiển thị : Nút nhấn : Bộ giao tiếp quang : [...]
mtee.vn
Một số bất cập trong quá trình sử dụng hệ thống lạnh Chiller như sau:
- Nếu phân phối lạnh bằng các FCU thì rất khó vệ sinh, sửa chữa, bảo trì ... Mỗi lần vệ sinh, sửa chữa, bảo trì là phải dọn dẹp, che chắn đồ .
- Đường ống Nước Lạnh nếu lắp và bảo ôn không đúng kỹ thuật sẽ bị rò rỉ nước, ngưng tụ nước làm thấm trần.
- Máng hứng nước ngưng nếu lắp không đúng kỹ thuật hoặc bị ngẹt, không thoát nước được sẽ bi tràn nước gây thấm trần.
- Nếu sử dụng BTU Meter để thu phí hay xảy ra tranh cãi vì hiện nay chưa có nơi kiểm định đồng hồ BTU, dẫn đến tranh cãi sử dụng ít nhưng tính tiền nhiều ...
Do đó hệ thống lạnh Chiller không nên áp dụng cho những người thụ hưởng khó tính, thay vào đó nên sử dụng hệ thống lạnh trung tâm VRV hay VRF, chi tiết thì Google hoặc đọc tạm ở đây
Điều hòa trung tâm được xem là giải pháp điều hòa tốt nhất cho các tòa nhà, các văn phòng, các công ty,... Nó gồm 2 hệ thống chính là hệ thống điều hòa VRV và VRF.
tongkhodieuhoa.com
Với chung cư , thì muôn thưở cứ mạnh ai nấy sử dụng, quên ngay và luôn hệ thống điều hòa trung tâm. Tuy nhiên hiện nay khá nhiều chung cư, chủ đầu tư lắp đặt sẵn hệ thống điều hòa trung tâm, không thích cũng phải sử dụng nếu mua căn hộ ở đây. Bất tiện của hệ thống điều hòa trung tâm với căn hộ chung cư thì khá nhiều, chung quy lại là sử dụng chung luôn là đầy bất cập.
Lý do đơn giản là nhu cầu của chung cư (24/24) nó khác Office Building hay Trade Center là những nơi này có thời gian vận hành cụ thể (8h-10h-12h...), thì khi đó hệ thống điều hòa trung tâm mới có thời gian nghỉ ngơi chứ không thể vận hành 24/24 được, nếu muốn vận hành lên 24/24 phải có ít nhất 3 cụm - 2 cụm chạy luân phiên nhau và 1 cụm backup thì mới không bị chửi. Chưa nói nếu sử dụng hệ thống Chiller 24/24 thì áp lực bảo trì cụm condenser, cụm bơm sơ cấp ( giải nhiệt) bơm thứ cấp ( bơm nước lạnh FCU, AHU...), bảo trì FCU, AHU, đường ống, khớp nối mềm.... lên bội lần. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của điều hòa trung tâm - đó là không phù hợp với những không gian, diện tích phòng nhỏ, không có sự đồng bộ, mỗi phòng có một chế độ và nhu cầu sử dụng khác nhau. Điều hòa trung tâm có ưu điểm là với lưu lượng gió rất lớn chỉ phù hợp cho các khu vực tập chung đông người, diện tích rộng như văn phòng, khách sạn, nhà hàng, …